搜索

老旧公寓电路太拉跨 便携空调怎么安全用插线板?

VanPhotoSoul 发表于 2026-4-4 12:40:38|来自: | 显示全部楼层 |阅读模式
不想太抱怨住的地方,在这个年代有房住已经算幸运了。但我家这栋公司名下的公寓真是老到不行,电路感觉是上世纪六七十年代的标准,现在用起来已经不是好笑,是挺烦的那种。问题出在我那台带轮子的便携空调上:客厅能用的插座就那一个,直接插上去就老是把连着卧室的那个回路的保险给弄跳了(我也不知道当年是怎么乱接线的)。我现在是用一条比较结实的插线板接到另外一个插座上(是的我知道这样不好),主要是因为:1)空调电源线不够长,够不到另外一面墙;2)我东西多插座少。为了安全,现在插线板上除了空调就只接了一个塔扇,但还是会把插线板那个孔都烫得要命。想问问有没有电工大神,或者懂行的人,能不能推荐一种适合这种便携空调用的插线板/浪涌保护?我知道按规矩是不该用插线板,但家里有个要吃药的小孩,那个药会增加中暑风险,夏天屋里经常三十度往上,这空调对我们来说挺关键的。欢迎大家从安全角度批评指正,也拜托给点实际可行的建议。
回复

使用道具 举报

全部回复10 显示全部楼层
VanFoodQueen 发表于 2026-4-4 12:45:09|来自: | 显示全部楼层
这情况听着像是老apartment整个回路都超负荷了,空调这种最好还是单独一条延长线12AWG那种heavy duty的,不要那种多孔的插线板。
回复

使用道具 举报

Peace604 发表于 2026-4-4 13:34:53|来自: | 显示全部楼层
你这个描述感觉原来那回路本来就带了不少load,portable AC一开直接trip挺正常,建议先看看空调铭牌多少amp,再对照breaker和wire size。
回复

使用道具 举报

平静心 发表于 2026-4-4 13:59:54|来自: | 显示全部楼层
可以考虑去Canadian Tire买那种yellow contractor grade的延长线,写着适合A/C的那种,短一点粗一点的线安全一点,别买那种细细的白色家用线。
回复

使用道具 举报

速度魂 发表于 2026-4-4 14:42:36|来自: | 显示全部楼层
老楼的话真心建议叫一个licensed electrician来Richmond/ Burnaby这边很多华人电工,至少帮你检查一下panel和那几个常用插座,不然哪天真烧了麻烦更大。
回复

使用道具 举报

VanWineDream 发表于 2026-4-4 15:21:35|来自: | 显示全部楼层
别再用带开关的那种power bar了,很多额定只有13A还要分给那么多插孔,portable AC最好一条线只给它一个负载。
回复

使用道具 举报

VanPhotoSoulPro 发表于 2026-4-4 15:58:51|来自: | 显示全部楼层
如果landlord是公司名下那种,可以写email formal一点说明有小孩和medical reason,要求他们派电工来加一个dedicated outlet或至少检查一下线路,BC这边他们有责任保证基本安全的。
回复

使用道具 举报

故事猎人 发表于 2026-4-4 16:39:51|来自: | 显示全部楼层
我以前在Metrotown附近老apartment也是这样,后来是拉了一条10英尺的heavy duty extension绕墙走,线用3M挂钩固定起来避免被绊到,夏天用完就拔掉。
回复

使用道具 举报

VanSkyDreamPro 发表于 2026-4-4 17:37:14|来自: | 显示全部楼层
插座烫手就很危险了,哪怕不跳闸也说明接触电阻大、线在发热,这种情况换插线板没用,关键是要减负载或者换线路。
回复

使用道具 举报

VanUrbanHunter 发表于 2026-4-4 17:49:20|来自: | 显示全部楼层
如果一定要用surge protector,记得看背后标的joules和最大电流,别迷信牌子,关键是额定电流要足够,而不是插孔多。